Dies ist eine mobil optimierte Seite, die schnell lädt. Wenn Sie die Seite ohne Optimierung laden möchten, dann klicken Sie auf diesen Text.

Nach Stromausfall kein richtiger Start

coyote67

Premium
Registriert
8. Dezember 2009
Beiträge
853
Lösungen
2
Reaktionspunkte
109
Punkte
113
Hi,

hab 2 IPC Server, beide gleich aufgebaut und mit OScam laufen.

Hab jedesmal wenn Stromausfall ist ( kommt so 4-5 mal im Jahr vor bei uns ) dass der eine Server automatisch richtig startet, mit allem was sein soll.
Der andere macht jedesmal Probleme, und zwar sind alle Clients nicht online, die Easymouse mit einer V14 wird nie gefunden. Es sind noch 2 Smargos dran, die laufen immer.
Bei der Easymouse muss ich dann immer rumspielen mit dem ttyUSB, einmal 0 dann wieder mal 1, rausziehen, reinstecken bis es halt wieder geht.
Bei den Clients reicht es manchmal dass ich OScam nochmal starte, sonst muss ich entweder PC runterfahren und neu starten oder alle Clients ausschalten und danach einzeln wieder einschalten.
Das nervt schon ein bissl

Einer vielleicht ne Idee ???

Ausserdem, kann man die Easymouse nicht auch eine feste Adresse geben wie beim Smargo ( Serial:1234 ), dies würde vielleicht mal eins der Probleme lösen
 
AW: Nach Stromausfall kein richtiger Start

Ja, versuch einfach über IPC-Web If einen UDEV-Rules an zu legen. Ob es letzlich hilft, musst Du selbst herausfinden.

MfG
 
AW: Nach Stromausfall kein richtiger Start

Schön... könntest mir bitte sagen wie das geht !!!

über Webif sehe ich bei ttyUSB0 eine Serial stehen (A7031Z18), aber wie setzt ich das richtig in OScam ein
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
AW: Nach Stromausfall kein richtiger Start

über das IPC WebIF eine Regel festlegen für den Reader, zb. Maus1
in der oscam.server bei Device:
Code:
/dev/Maus1
eintragen
 
AW: Nach Stromausfall kein richtiger Start

5 mal Stromausfall im Jahr ist nicht gesund, würde an deiner Stelle drüber nachdenken eine kleine USV dran zu hängen.

-supraracer
 
AW: Nach Stromausfall kein richtiger Start

Ich würde mal klären wieso der Strom so oft ausfällt !

Denn das ist nicht gerade gut für die Hardware .

Offtopic on ;

Manchmal hilft regelmäßig bezahlen beim Versorger .


Offtopic Ende


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
AW: Nach Stromausfall kein richtiger Start

Hi

rechnung ist leider bezahlt selbst bei dem kack Service :emoticon-0105-wink:

Ein USV wäre ne Option, doch das wird teuerrrrrrr , bei 2 Servern

Aber mal zurück zu UDEV
Ihr schreibt man kann das im Webif bei IPC machen, blicke aber nicht richtig durch, Beispiel:

Meinen Smargo hab ich mit V1.07 umbenannt auf Easy0002.
Demnach steht in meiner OScam.server dieser Eintrag

Device = Serial:Easy0002

und wird so immer richtig angesprochen.

So, beim Webif im IPC hab ich folgendes Bild
[TABLE="class: UdevReader"]
[TR]
[TH="class: tab3, align: center"] USB Port[/TH]
[TH="class: tab3, align: center"] iSerial[/TH]
[TH="class: tab3, align: center"] UDEV Name [/TH]
[TH="class: tab3, align: center"] [/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tab"] /dev/ttyUSB0 [/TD]
[TD="class: tab, align: center"] A7031Z18 [/TD]
[TD="class: tab, align: center"] [/TD]
[TD="align: center"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tab"] /dev/ttyUSB1 [/TD]
[TD="class: tab, align: center"] Easy0001 [/TD]
[TD="class: tab, align: center"] [/TD]
[TD="align: center"] [/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Wenn ich jetzt im Feld UDEV Name zB. Mouse1 eintrage, wäre dann mein Eintrag im Oscam.server so:

Device = /dev/Mouse1

oder kann ich sogar folgendes eintragen

Device = /dev/A7031Z18

oder muss es so sein wie beim Smargo

Device = Serial:A7031Z18

Was ist richtig oder welche von allen würden gehn ??? Wie gesagt der Durchblick fehlt mir jetzt ein bissl.

Kleine Zwischenfrage noch wie kommt es dass im Webif nur diese beiden Einträge zu sehen sind, obwohl noch 2 weitere Smargos dranhängen, Easy0002 und Easy0003. Nur im Easy0001 ist keine Karte zur Zeit drin und der ist sichtbar
 
AW: Nach Stromausfall kein richtiger Start

device = /dev/Mouse1
ist korrekt, ABER mit
protocol = mouse
Für den Smargo hast du wahrscheinlich
protocol = smartreader
das geht mit einer Easymouse NICHT.

-supraracer
 
AW: Nach Stromausfall kein richtiger Start

Ja, bei Smargo hab ich
protocol = smartreader

Also muss ich im Feld UDEV Name jetzt Mouse1 eintragen und auf Add drücken !

Dann diesen Eintrag in oscam.server machen

device = /dev/Mouse1

und oscam neu starten. Korrekt ?

Alles andere mit einer Serial geht bei Easymouse nicht
 
AW: Nach Stromausfall kein richtiger Start

Ja korrekt.

-supraracer
 
Für die Nutzung dieser Website sind Cookies erforderlich. Du musst diese akzeptieren, um die Website weiter nutzen zu können. Erfahre mehr…